BH-Forum Lafayette - ESPECIFICACAO

Transcrição

BH-Forum Lafayette - ESPECIFICACAO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
OBJETO
REFORMA DO TELHADO, INSTALAÇÃO DE NOVO
BARRILETE E INSTALAÇÃO DE TOLDO NO PRÉDIO DO
FÓRUM LAFAYETTE - BH
PRAZO
CENTO E OITENTA DIAS CORRIDOS
CONDIÇÕES
LOCAIS
PRÉDIO EM FUNCIONAMENTO
A - DIRETRIZES PRELIMINARES
1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FORNECIDA PELO TJMG
1.1. ESPECIFICAÇÕES CIVIS
Conteúdo do Arquivo
Nome do Arquivo
Especificação Técnica
BH-Forum Lafayette - ESPECIFICACAO
Relação de Documentos para pagamento
BH-Forum Lafayette - PAGAMENTO
Normas de Segurança do Trabalho
BH-Forum Lafayette - SEGURANCA
Planilha orçamentária com custos apurados pelo
BH-Forum Lafayette - CUSTOS
TJMG
Planilha com custos apurados pelo TJMG BH-Forum Lafayette - CUSTOS HID
Instalações hidráulicas
Planilha com custos apurados pelo TJMG BH-Forum Lafayette - CUSTOS SPDA
Instalações de SPDA
Resolução do CONAMA
BH-Forum Lafayette - CONAMA
1
1.2. LISTAS E MEMORIAIS DAS INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Projeto
Nome do Arquivo
Listas do Projeto de Instalações Hidráulicas
BH-Forum Lafayette - Lista HID
Listas do Projeto de Instalações de SPDA
BH-Forum Lafayette - Lista SPDA
Memorial do Projeto de Instalação Hidráulica
BH-Forum Lafayette - Memorial HID
1.3. MODELOS PARA DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
Conteúdo do Arquivo
Nome do Arquivo
Modelo de Planilha Detalhada para Proposta
Modelo - PLANILHA DETALHADA
Modelo de Composição de BDI
Modelo - BDI
Modelo de Composição de Encargos Sociais sobre
Modelo - ENCARGOS
Mão-de-Obra
Modelo de Composição de Custo de Preço Unitário
Modelo - COMPOSICAO
Modelo de Diário de Obras
Modelo - DIÁRIO
Modelo de Cronograma Físico-financeiro da obra
Modelo - CRONOGRAMA
Modelo de Planilha de Materiais e Mão-de-Obra Modelo
para as Instalações Complementares
INSTALACOES
PLANILHA
DE
Modelo de Relação Descritiva dos materiais a
Modelo - RELACAO DE MATERIAIS
serem utilizados na obra.
1.4. PROJETOS TÉCNICOS
Os projetos são identificados por um carimbo padronizado do Tribunal de Justiça, onde
constam o tipo de projeto, etapa, classificação, e a numeração da prancha de desenho,
seguida da indicação do total de folhas.
2
1.4.1. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
Prancha
01/04
02/04
03/04
04/04
01/01
Conteúdo da Prancha
Nome do Arquivo
PLANTA DE COBERTURA
NOTAS
PLANTA DE DEMOLIÇÃO – COBERTURA
NOTAS, DETALHE DE EXECUÇÃO; FIGURA 1
FOTOS; CORTE ‘AA’; ESCADA C/ GAIOLA
NOTAS; PLANTA ESQUEMÁTICA DA COBERTURA
DETALHES DE 1 A 9
ESCADAS, GAIOLAS E GUARDA-CORPO
DETALHES DE 10 A 16, FOTOS ILUSTRATIVAS
TOLDO – 2º, 3º e 4º PAVTOS
DETALHE DO TOLDO
BH-Forum Lafayette - Cobertura
ARQ EX01 01-04
BH-Forum Lafayette - Cobertura
ARQ EX01 02-04
BH-Forum Lafayette - Cobertura
ARQ EX01 03-04
BH-Forum Lafayette - Cobertura
ARQ EX01 04-04
BH-Forum Lafayette - Toldo
ARQ EX01 01-01
1.4.2. PROJETO PADRÃO DE ARQUITETURA
Tipo da
Prancha
Conteúdo da Prancha
PDR-GCTubos
GUARDA-CORPO
EXTERNO
INTERNO EM TUBOS
PDR-PlacaObra
MODELOS DE PLACAS DE OBRA
Nome do Arquivo
E
PDR-GCTubos
PDR-PlacaObra
1.4.3. PROJETO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Prancha
01/02
02/02
Conteúdo da Prancha
Nome do Arquivo
PLANTA DE COBERTURA /
BARRILETE – ÁGUA FRIA
NOTAS; DETALHES TÍPICOS; SIMBOLOGIA
PLANTA DE COBERTURA –
PLUVIAL E VENTILAÇÃO
NOTAS; DETALHES TÍPICOS
BH-Forum Lafayette HID EX01 01-02
BH-Forum Lafayette HID EX01 02-02
1.4.4. PROJETO INSTALAÇÕES DE SPDA
Prancha
01/01
Conteúdo da Prancha
Nome do Arquivo
SPDA – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
BH-Forum Lafayette SPDA EX01 01-01
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
3
B - DIRETRIZES GERAIS DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1. OBJETIVO
Estabelecer critérios para a execução de reforma do telhado, instalação de novo barrilete e
instalação de toldo no prédio do Fórum Lafayette, na comarca de Belo Horizonte. Este prédio
situa-se na Avenida Augusto de Lima, nº 1.549, Barro Preto – Belo Horizonte.
2. ADMINISTRAÇÃO
Os serviços serão realizados com o prédio em funcionamento. O desenvolvimento dos
serviços obedecerá ao ritmo que satisfaça perfeitamente o cumprimento do prazo previsto,
mas não poderá interferir no funcionamento do Fórum.
Todos os funcionários da contratada usarão obrigatoriamente uniformes e crachás de
identificação. Durante a execução dos serviços, não será permitido, em hipótese alguma, o
trânsito de funcionários da contratada nas dependências do prédio, sem que estejam
previamente autorizados.
3. ORIENTAÇÕES EXECUTIVAS DOS SERVIÇOS
O Fórum permanecerá em funcionamento durante a reforma e seus serviços terão prioridade
absoluta sobre as obras a serem executadas no prédio.
A obra se desenvolverá com o prédio ocupado que deverá ser mantido limpo.
Todos os serviços de demolição deverão ser concentrados na parte da manhã e/ou após as
18:00h, sendo permitida, durante o período de 12:00h até as 18:00h, a execução de serviços
que não causem transtornos e tumultos ao andamento das atividades Forenses.
Os serviços também poderão ser executados nos finais de semana, com autorização
especial da Direção Forense e com acompanhamento de funcionários / vigilância do Fórum.
Não será permitida a permanência de materiais de construção nas áreas de trânsito de
usuários do Fórum, tais como telhas, calhas, tubos, latas de tinta, etc.
Obs.: A execução dos serviços deverá ser feita sempre sob orientação da Fiscalização do
TJMG e sob ordem da Direção Forense.
Prever fornecimento de mão-de-obra para executar sinalização orientativa aos usuários do
prédio do Fórum durante a obra.
4
4. ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
O consumo de energia elétrica e água para a execução dos serviços serão por conta do
TJMG, no entanto a distribuição da energia para os equipamentos de utilização na obra será de
responsabilidade da CONTRATADA. Após a conclusão dos serviços, os pontos utilizados
deverão ser entregues da mesma maneira, ou em melhores condições em que se
encontravam antes da obra.
Em hipótese alguma serão permitidos cortes do fornecimento de energia elétrica e hidráulica
durante o expediente normal de trabalho. Esses cortes só poderão ser executados em finais
de semana previamente programados e autorizados pela fiscalização do Tribunal.
5. USO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO
Será disponibilizado pela fiscalização do TJMG um local para servir como vestiário, refeitório
e depósito de pequenas ferramentas, os quais deverão ser utilizados seguindo as restritas
recomendações de ordem, segurança e higiene, estabelecidas pela Fiscalização do TJMG.
Não caberá ao TJMG a guarda e vigilância dos materiais e equipamentos pertencentes à
contratada.
6. NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Deverão ser obedecidos todos os itens das seguintes normas: NR6, NR10 e NR18 e na falta
destas as Normas Internacionais vigentes.
Os elementos mais relevantes das normas regulamentadoras: NR6, NR10 e NR18 foram
listados no anexo, que é parte integrante deste caderno.
OBS: os itens destacados neste Anexo, não isentam a contratada de cumprir os demais itens
destas Normas, as Normas Técnicas Oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na
falta destas as Normas Internacionais vigentes.
7. GESTÃO DOS RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
A contratada deverá proceder todos os serviços em conformidade com a legislação ambiental
federal, estadual e municipal com especial atenção às normas técnicas e diretrizes e
deliberações normativas da municipalidade nos aspectos referentes aos resíduos sólidos da
obra, bem como de acordo com os condicionantes ambientais constantes das licenças
relativas a estes serviços adiante especificados.
Deve ser providenciado um Plano de Gerenciamento dos Resíduos gerados pela construção
5
do prédio, obedecendo à Norma específica e às determinações do município. Uma cópia
deverá ser entregue á fiscalização no primeiro dia de obra.
8. ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Deverá ser feito o registro da anotação de responsabilidade técnica, junto ao CREA, para os
diferentes tipos de serviços a serem executados, observando-se as atribuições de cada
profissional.
6
C - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1
PESSOAL
1.1
PESSOAL TÉCNICO / ADMINISTRATIVO
1.1.1
ENGENHEIRO CIVIL
A obra será acompanhada em tempo parcial, com no mínimo 03 (três) visitas semanais, por
engenheiro civil. O profissional deverá ser devidamente inscrito no CREA, com experiência
profissional comprovada de no mínimo 05 (cinco) anos, adquirida em supervisão de obras de
características semelhantes.
1.2
1.2.1
PESSOAL DE PRODUÇÃO
ENCARREGADO DE OBRAS
Deverá constar no quadro de pessoal, em horário integral, 01 encarregado de obras com
experiência de, no mínimo 10 (dez) anos, adquirida no exercício de função idêntica em obras
de características semelhantes.
1.2.2
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Deverá constar no quadro de pessoal, em horário integral, 01 técnico em segurança do
trabalho com experiência de, no mínimo 05 (cinco) anos, adquirida no exercício de função
idêntica em obras de características semelhantes.
1.3
DESPESAS COM PESSOAL: MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
Despesas com medicina e segurança do trabalho: botas de couro, capacetes, luvas de couro,
uniformes, óculos de proteção, protetores auriculares, máscaras, etc.
2
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Caberá à contratada tomar todas as providências necessárias junto à Prefeitura de Belo
Horizonte, BHTrans e demais órgãos competentes, no tocante às licenças e autorizações
para acesso, operação e manobra de veículos e equipamentos como guindastes, caminhões,
carretas, etc., no entorno do Fórum Lafayette, inclusive providências quanto à sinalização e
isolamento de áreas necessárias às operações de carga, descarga, transporte vertical e
horizontal de materiais da obra, poda de árvores, etc.
7
Caso necessário, a contratada também deverá providenciar junto às concessionárias de
energia e telecomunicações o desligamento temporário de suas redes, visando garantir a
segurança das operações de transporte vertical da obra. Neste caso, tais medidas deverão
ser rigorosamente planejadas e comunicadas previamente à Fiscalização do TJMG e à
direção do Fórum, de forma a não causar interferências ou prejuízos às atividades forenses.
2.1
EQUIPAMENTOS LEVES
A contratada deverá arcar com todos os custos referentes à utilização das ferramentas e
equipamentos leves necessários para a execução dos serviços, tais como: furadeira, serramármore, lixadeira, etc.
2.2
GUINDASTE VEICULAR SOBRE PNEUS
Deverá ser executada a carga, descarga e transporte vertical tanto das telhas antigas que
serão retiradas (fibrocimento) quanto das telhas novas que serão instaladas (metálicas, tipo
sanduíche). Para isto, a contratada deverá utilizar um guindaste veicular sobre pneus com
capacidade nominal de 50,0 ton, observando as seguintes condições:
- Para içamento de um conjunto de telhas, o peso máximo será de 1,0 ton.
- O raio máximo de trabalho para o equipamento será de 20,0 m.
- As telhas serão elevadas a uma altura total de 25,0 m.
- As telhas novas serão depositadas sobre a cobertura a 5,0 m de distância da face do
prédio.
- Quando necessário, serão utilizadas cintas de poliéster (capacidade mínima de 8,0 ton),
possibilitando o transporte de telhas tanto individualmente quanto agrupadas (paletizadas).
- Para a locação deste equipamento, considerar um consumo total de 120 hs durante o
período de execução da obra.
2.3
GUINCHO ELÉTRICO / MINI-GRUA
O serviço de içamento com este equipamento deverá ser executado para cargas menores
(até 500 Kg), com altura máxima de elevação de 20,0 m, devendo o equipamento se
posicionar em locais estrategicamente definidos ao redor do Fórum. Deverão ser
providenciadas todas as medidas de proteção e isolamento do equipamento em relação aos
usuários que transitam no prédio e no seu entorno.
Para a locação deste equipamento, considerar todo o prazo de execução da obra (180 dias).
8
2.4
GUINDAUTO
Para efetuar o transporte, carga e descarga de materiais diversos entre a carreta/caminhão
(na rua ou passeio) e o chão (jardins ou rampas ao redor do prédio) ou vice-versa, a
contratada deverá utilizar um caminhão Guindauto (tipo Munck ou similar) equipado com
guincho com capacidade nominal de 6,0 a 8,0 ton.
Quando necessário, serão utilizadas cintas de poliéster (capacidade mínima de 8,0 ton),
possibilitando
o
transporte
de
materiais
tanto
individualmente
quanto
agrupados
(paletizados).
Para a locação deste equipamento, considerar um consumo total de 120 hs durante o
período de execução da obra.
3
SERVIÇOS INICIAIS
3.1
PLACA DE OBRA
Placa da Obra de acordo com as exigências do CONFEA.
Placa da Obra de acordo com o padrão PDR-PlacaObra, tipo 02.
3.2
BARRACÃO
Será disponibilizado um espaço localizado no pavimento térreo do prédio, que servirá para
vestiário e guarda de materiais e equipamentos (barracão de obras), conforme indicação no
projeto arquitetônico (dimensões 700 x 220 cm).
Para utilização deste espaço, a contratada deverá executar o fechamento da área delimitada
em projeto, com a instalação de tapume de madeira. O fechamento do tapume deverá ser
executado nos limites definidos na planta de localização, sendo vedada a execução de furos no
piso existente.
O tapume terá estrutura em pontaletes de madeira em peças de 50 x 50 mm de seção
transversal e vedações em chapa de madeira compensada laminada, espessura 12,0 mm.
A área delimitada pelo tapume receberá uma cobertura em telhas onduladas de fibrocimento,
espessura 6,0 mm, pé-direito de 2,70 m, possuindo beirais de 0,50 m. Haverá um espaço
para ventilação de 50 cm de altura entre o ponto mais alto do tapume e a cobertura de telhas,
que terá apoios de madeira em peças de 50 x 50 mm de seção.
9
3.3
BANHEIRO QUÍMICO
A contratada deverá manter, ao lado do barracão de obras, 1 (um) banheiro químico para uso
de seus funcionários durante todo o prazo de execução da obra. A contratada será
responsável pela limpeza e manutenção constante do banheiro químico durante o prazo da
obra, inclusive com a eliminação adequada dos dejetos.
O
banheiro
químico
deverá
possuir
as
seguintes
especificações
mínimas:
sinal
Livre/Ocupado; mictório; piso antiderrapante; luminosidade; porta papel higiênico; vaso
sanitário. Características Técnicas: Altura: 2,20 m; Largura: 1,10 m; Profundidade: 1,20 m;
Peso: 100 kg; Material: Polietileno de alta densidade; Capacidade do tanque: 220L.
4
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1
EXECUÇÃO DE FUROS EM ESTRUTURA DE CONCRETO
Executar furos em estrutura de concreto existente, espessura 10 cm, para permitir a
passagem de tubulações previstas no escopo dos serviços. Para execução dos furos deverá
ser utilizado equipamento de corte por abrasão de modo a não gerar impactos na estrutura.
4.1.1
FURO COM DIÂMETRO DE 40 MM (PARA TUBULAÇÃO DE 25 E 32 MM)
4.1.2
FURO COM DIÂMETRO DE 75 MM (PARA TUBULAÇÃO DE 50 MM)
4.2
4.2.1
DEMOLIÇÃO DE COBERTURA
RETIRADA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO
Executar retirada total das telhas de fibrocimento, tipo Kalhetão (comprimento máx. = 650
cm, distância entre cumes = 44 cm). As telhas deverão ser retiradas e manuseadas com os
cuidados necessários, de forma a serem reaproveitadas em outras obras, a critério do TJMG.
4.2.2
RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO
Executar retirada de telhas onduladas de fibrocimento sobre as torres, conforme indicação no
projeto arquitetônico.
Obs.: Nos itens 4.2.1 e 4.2.2 deverão estar incluídos os serviços de desmontagem das
telhas e seu transporte horizontal manual até os locais de içamento (platibandas
externas). Portanto não estão incluídos nestes itens os serviços de içamento, carga e
descarga, pois os mesmos já estão contemplados no item 2.2.
10
4.2.3
RETIRADA DE CALHAS METÁLICAS
Executar a retirada total de calhas metálicas, conforme indicações e detalhe no projeto
arquitetônico, sem reaproveitamento.
4.2.4
RETIRADA DE CHAPIM / RUFO METÁLICO
4.2.4.1 RETIRADA DE CHAPIM COM RUFO INTEGRADO
Executar a retirada total de chapins metálicos com rufo integrado, conforme indicações no
projeto arquitetônico, sem reaproveitamento. Considerar a retirada de chapim/rufo em todas
as platibandas da cobertura.
4.2.4.2 RETIRADA DE RUFO
Executar a retirada total de rufos metálicos, conforme indicações no projeto arquitetônico,
sem reaproveitamento. Considerar a retirada de rufos nos encontros do telhado com os
blocos de elevadores e escada.
4.2.5
RETIRADA DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO
Executar a retirada do engradamento da cobertura (pontaletes e terças 15 x 8 cm, em
madeira de lei), inclusive sobre as torres, conforme indicação e detalhes no projeto
arquitetônico, com reaproveitamento. A retirada do engradamento será necessária para
permitir a execução das alterações nos diagramas e caimentos do telhado, devendo ser feita
de forma gradativa, conforme cronograma de obra a ser apresentado pela contratada.
4.2.6
RETIRADA DE MALHA DE CAPTAÇÃO/SPDA
Executar a retirada de toda a malha de captação do sistema de proteção contra descargas
atmosféricas (SPDA) existente sobre a cobertura, sem reaproveitamento.
4.2.7
RETIRADA DE ANTENAS DE TV, COM REAPROVEITAMENTO
Executar a retirada de 2 (duas) antenas de TV existentes sobre a laje impermeabilizada
situada próxima ao bloco de elevadores do setor da Av. Augusto de Lima, conforme
indicação no projeto arquitetônico, com reaproveitamento.
4.2.8
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
4.2.8.1 RETIRADA DE ALÇA SIMPLES (ESCADA)
Executar a retirada de 1 (uma) alça metálica (L = 40 cm), existente na região da escada de
11
marinheiro (Módulo 1-Rua Ouro Preto), conforme indicação em projeto (foto ilustrativa).
4.2.8.2 RETIRADA DE GAIOLA
Executar a retirada de 1 (uma) gaiola metálica (h = 300 cm), existente na região da escada
de marinheiro (Módulo 3-Rua Paracatu), conforme indicação em projeto (foto ilustrativa).
4.3
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 20,0 KM
A Contratada deverá providenciar a carga, transporte e descarga das telhas tipo Kalhetão em
local a ser definido pela Fiscalização do TJMG, considerando-se um DMT de 20,0 Km. Para
isso, a Contratada deverá dispor de equipamentos compatíveis para esta finalidade, tanto
para transportar quanto para executar a carga e descarga mecânica das telhas.
Os procedimentos de carga, transporte e descarga das telhas deverão ocorrer de forma
fracionada, em etapas planejadas, considerando-se os seguintes fatores:
- O transporte horizontal das telhas em cima do telhado será feito sempre em direção às
extremidades do telhado (platibandas externas), devendo as telhas ser empilhadas em locais
estrategicamente escolhidos para facilitar o transporte vertical (içamento) das mesmas até o
caminhão que estará posicionado próximo ao passeio do Fórum.
- O empilhamento máximo a ser considerado sobre o telhado será de 11 telhas de 6,0 metros
de comprimento, as quais serão agrupadas em feixes para facilitar o serviço de içamento.
- A retirada das telhas deverá ser feita em etapas sequenciais, não sendo permitido o
destelhamento superior a 120,00 m² por ciclo, devendo ser feita em seguida a recomposição
gradual do telhado com as telhas metálicas (tipo sanduíche). Pretende-se com isso evitar que
a cobertura esteja muito vulnerável em casos de chuva.
- Na eventual ocorrência de chuvas durante a obra, a área descoberta (nunca superior a
120,00 m²) deverá ser protegida com lona encerada resistente, tipo Vinilona ou similar,
devidamente estruturada para esta finalidade.
- Durante a descarga das telhas no local devido (DMT = 20,0 Km), a Contratada deverá
providenciar o fornecimento de barrotes de madeira (pinus) de 5 x 5 cm para facilitar a
descarga e empilhamento das telhas de fibrocimento.
4.4
DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO
Ao término dos serviços, a contratada deverá providenciar a demolição/desmobilização do
barracão de obras.
12
4.5
BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Todos os materiais não aproveitáveis deverão ter seu bota-fora providenciado, devendo ser
transportados, independente da distância média e o volume considerado, bem como o tipo de
veículo utilizado até local determinado pela municipalidade.
Não será permitido, em qualquer fase da obra, depositar material fora dos limites do terreno
do Fórum ou no passeio público, ficando a CONTRATADA sujeita a sanções da Prefeitura
local. O Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá contemplar os locais de bota-fora.
5
COBERTURA
5.1
ENGRADAMENTO
5.1.1
ENGRADAMENTO DE MADEIRA
5.1.1.1 REAPROVEITAMENTO
O engradamento de madeira será executado de acordo com o novo diagrama da cobertura,
utilizando-se as peças reaproveitadas do madeiramento existente (pontaletes e terças 15 x 8
cm, em madeira de lei), observando os desenhos, cortes e detalhes constantes no projeto
arquitetônico.
5.1.1.2 NOVO
Executar engradamento novo conforme orientações em projeto, utilizando as mesmas
dimensões/seções do engradamento existente. Considerar uma área total de 59,04 m² de
engradamento novo a ser executado.
5.1.2
REFORÇO METÁLICO
Sobre o engradamento, serão instalados perfis tipo “U” enrijecido 100 x 50 mm, chapa 2,25
mm, revestidos com duas demãos (40 micras cada) de pintura primer cinza claro, ref.
Superprimer PEE 629 (conforme orientações do fabricante). Estes perfis serão colocados
sobre o topo de todas as terças de madeira, com o objetivo de garantir a perfeita fixação dos
parafusos entre as telhas térmicas e o engradamento de madeira.
5.2
TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO E
PINTURA ELETROTÁSTICA, INCL. CUMEEIRAS
Executar cobertura em telha galvanizada trapezoidal tipo “sanduíche”, com isolamento termoacústico em espuma de poliuretano. Sistema composto de uma telha inferior e uma superior
13
com pintura eletrostática na cor branca, com um núcleo de espuma de poliuretano entre elas.
Dimensões das telhas em função da área a ser coberta, fixadas na onda baixa da telha
através de parafusos e demais acessórios de acordo com recomendações do fabricante. No
sentido dos caimentos, as telhas serão sempre inteiras até ao encontro com as calhas,
exceto nos vãos acima de 12,0 m que terão 2 (duas) telhas com comprimento suficiente para
a cobertura do vão.
As telhas serão instaladas conforme indicação no projeto arquitetônico, inclusive acima dos
blocos de elevadores e escada, nos locais indicados em projeto.
Seguir todas as orientações do fabricante, inclusive para as fixações.
Colocação: a colocação das telhas será feita sempre dos beirais para as cumeeiras, sendo o
sentido da montagem contrário ao dos ventos dominantes.
Recobrimento: o recobrimento frontal das telhas, para inclinação menor que 10%, será de
300 mm e para inclinação maior ou igual a 10% será de 250 mm. O recobrimento lateral será
simples para inclinação maior que 10% e recobrimento duplo para inclinação igual ou inferior
a 10%.
Características Técnicas:
- Telha metálica autoportante constituída por duas telhas trapezoidais perfiladas em aço
galvalume (zinco+alumínio), espessura das faces metálicas de 0,65 mm na face superior e
0,50 mm na face inferior, altura do trapézio 100 mm e largura útil de 952 mm, acabamento
em pré-pintura poliéster cor branco RAL 9003 nas duas faces aparentes com núcleo isolante
em espuma rígida de poliuretano 30 mm, densidade 38/40 Kg/m³, condutividade térmica
0,023 W/m.K.°C, auto extinguível, com funções estruturais e de proteção térmica.
Obs: Deverão ser instaladas 16 telhas-alçapão, conforme indicações na planta de
cobertura, as quais terão um sistema de fixação diferenciado, para facilitar a retirada da telha
quando necessário. Desta forma, as telhas-alçapão não terão a costura lateral (prevista para
as demais telhas no item 5.3.2) e, para a fixação nos apoios, deverão ser utilizados fixadores
tipo borboleta. As chapas destas telhas deverão ser confeccionadas com cor diferente do
restante do telhado.
- Cumeeira trapezoidal perfilada em aço galvalume (zinco + alumínio), espessura da chapa
0,65 mm, altura do trapézio 100 mm, largura útil de 952 mm e abas de 300 mm, acabamento
em pré-pintura poliéster cor branco RAL 9003 nas duas faces. A cumeeira deverá
acompanhar o formato da telha e será fixada através de parafusos e demais acessórios de
acordo com recomendações do fabricante.
14
5.3
5.3.1
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
FIXAÇÃO DA TELHA TÉRMICA NOS APOIOS:
Parafusos auto-brocantes ou auto-atarrachantes 12 - ¼ - 14 x 2.3/8”, TCP4 DUH EPDM
ECOSEAL, com vedação dupla em arruela AL NEOBAND (arruela de vedação em neoprene
e arruela BW). Considerar 4 (quatro) parafusos por telha por apoio (fixação na onda baixa).
5.3.2
COSTURA TELHA/TELHA:
Parafuso brocante ¼ x 7/8” TCP 1 DUH EPDM ECOSEAL. Os parafusos serão fixados no
sentido longitudinal, a cada 1000 mm.
5.4
ARREMATES
Todos os arremates metálicos serão confeccionados em aço galvalume liso dobrado, 0,65 x
3000 mm, acabamento em pré-pintura poliéster cor branco RAL 9003, desenvolvimento (D)
conforme projeto, nos locais indicados no projeto arquitetônico.
Emendas: os rufos e chapins serão em chapas isoladas não soldadas umas às outras, com
trespasse mínimo de 5,0 cm entre as chapas.
5.4.1
RUFO DE VEDAÇÃO (R1)
Rufo metálico de vedação em chapa # 0,65 mm, D = 23,0 cm.
5.4.2
RUFO DE CANTO (R2)
Rufo metálico de canto em chapa # 0,65 mm, D = 40,0 cm.
5.4.3
RUFO LATERAL (R3)
Rufo metálico lateral em chapa # 0,65 mm, D = 60,0 cm.
5.4.4
CHAPIM PARA PLATIBANDAS (C1)
Chapim metálico em chapa # 0,65 mm, D = 34,0 cm.
5.4.5
CHAPIM PARA TORRES (C2)
Chapim metálico em chapa # 0,65 mm, D = 46,0 cm.
5.4.6
FECHAMENTO DE ONDA
Tapa onda ref.: Perfiflex, em PCO 100/950, inferior/superior.
15
5.5
5.5.1
CALHAS
CALHAS EM AÇO CORTEN
Executar calhas em chapas metálicas de aço corten, apoiadas em pontaletes e terças de
madeira, conforme indicações e detalhes no projeto arquitetônico e projeto hidráulico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Calhas em aço corten (SAC 300 ou COR 420) de alta resistência mecânica e corrosão
atmosférica, soldada, esp. 3mm, com pintura de proteção epóxi a base de alcatrão de hulha
e dimensões conforme projeto.
Para união das calhas e instalação dos condutores pluvial, deverão ser executadas soldas
com a utilização de eletrodos conforme especificação abaixo:
ELETRODO
SOLDAGEM
TADO
CORRENTE
16
5.5.2
PINTURA DE PROTEÇÃO DAS CALHAS
5.5.2.1 PINTURA INTERNA DAS CALHAS
O lado superior (ou seja, lado interno das calhas, inclusive abas) deverá receber uma pintura
de proteção composta de epóxi mástique cinza, ref. N2630, conforme os seguintes
procedimentos de aplicação:
1ª ETAPA – Certificar que a área esteja limpa, seca e isenta de impurezas ou qualquer
substância que possa interferir na aderência ao substrato. Efetuar limpeza nos locais
necessários com lixa e jato d’água. Em seguida, executar limpeza mecânica em TODA A
SUPERFÍCIE utilizando um desengraxante/decapante/fosfatizante, ref. DAL LIMP-600 (ou
similar).
2ª ETAPA – Aplicar pintura epóxi mástique cinza N2630 (em conformidade com a Norma
Petrobrás NP-2630), em duas demãos de 120 micras, totalizando 240 micras, devendo ser
seguidas todas as recomendações do fabricante. Aplicar, com trincha, rolo de pintura ou
pistola, no mínimo 2 (duas) demãos dos componentes A + B, respeitando o intervalo mínimo,
entre as demãos, de 12 a 24 horas.
5.5.2.2 PINTURA EXTERNA DAS CALHAS
O lado inferior (ou seja, lado externo das calhas) deverá receber uma proteção conforme os
seguintes procedimentos de aplicação:
1ª ETAPA – Certificar que a área esteja limpa, seca e isenta de impurezas ou qualquer
substância que possa interferir na aderência ao substrato. Efetuar limpeza nos locais
necessários com lixa e jato d’água. Em seguida, executar limpeza mecânica em TODA A
SUPERFÍCIE utilizando um desengraxante/decapante/fosfatizante, ref. DAL LIMP-600 (ou
similar).
2ª ETAPA – Aplicar pintura primer na cor cinza claro, ref. Superprimer PEE 629, em duas
demãos (40 micras cada), seguindo todas as orientações do fabricante.
5.5.3
JUNTAS DE DILATAÇÃO DAS CALHAS
Executar juntas de dilatação das calhas, com chapa metálica em aço SAC 300 ou COR 420
(esp. = 3,0 mm) e aplicação de mástique poliuretano, conforme detalhe específico em
projeto.
17
5.5.4
BOCAIS DAS CALHAS
As calhas serão dotadas de bocais de diâmetro externo de 13 cm, constituídos do mesmo
material das calhas (aço SAC 300 ou COR 420), inclusive solda. Deverão ser observados os
detalhes constantes no projeto arquitetônico e no projeto hidráulico.
5.6
5.6.1
ALVENARIAS DE APOIO DAS TUBULAÇÕES
ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS
Executar apoios em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços sob as tubulações hidráulicas,
distantes entre si a cada 1,50 m. Os apoios terão seção de 20x20 cm (em planta) e altura
média de 20 cm (variável conforme o caimento das tubulações). Seguir as indicações e
detalhes previstos no projeto arquitetônico e no projeto hidráulico. Para o assentamento da
alvenaria, utilizar argamassa industrializada.
6
ESQUADRIAS METÁLICAS
6.1
GAIOLA SIMPLES PARA ESCADA DE MARINHEIRO (h = 215 cm)
Executar gaiola metálica simples para escada de marinheiro conforme as seguintes
orientações:
- Quantidade: 2 unidades
- Locais: Escada 1 do Módulo 1 (Rua Ouro Preto) e Escada 1 do Módulo 3 (Rua Paracatu).
- Instalação/Especificações: Conforme Detalhe 10 (elevação / planta) no projeto arquitetônico
6.2
GAIOLA DUPLA PARA ESCADA DE MARINHEIRO (h = 340 cm)
Executar gaiola metálica dupla para escada de marinheiro conforme as seguintes
orientações:
- Quantidade: 2 unidades
- Locais: Escadas 2 e 3 do Módulo 1 (Rua Ouro Preto) e Escadas 2 e 3 do Módulo 3 (Rua
Paracatu)
- Instalação/Especificações: Conforme Detalhe 12 (elevação / planta) no projeto arquitetônico
6.3
GAIOLA INTERNA PARA ESCADA DE ACESSO À COBERTURA (h = 130 cm)
Executar gaiola metálica interna para acesso à cobertura conforme as seguintes orientações:
- Quantidade: 3 unidades
18
- Locais: Escada 5 do Módulo 1 (Rua Ouro Preto), Escada 5 do Módulo 2 (Rua Guajajaras) e
Escada 5 do Módulo 3 (Rua Paracatu)
- Instalação/Especificações: Conforme Detalhe 14 (elevação / planta) no projeto arquitetônico
6.4
ESCADA DE MARINHEIRO (h = 415 cm)
Executar escada de marinheiro metálica (Escada 2) conforme as seguintes orientações:
- Quantidade: 1 unidade
- Local: Módulo 1 (Rua Ouro Preto)
- Instalação/Especificações: Conforme Detalhe 11 (planta), Detalhe 15 (elevação / corte) e
Detalhe 16 (elevação / corte) no projeto arquitetônico.
6.5
GUARDA-CORPO (h = 105 cm; comp. = 450 cm)
Executar guarda-corpo metálico conforme as seguintes orientações:
- Quantidade: 2 unidades
- Local: Junto à Escada 1 do Módulo 1 (Rua Ouro Preto) e junto à Escada 1 do Módulo 3
(Rua Paracatu)
- Instalação/Especificações: Conforme Detalhe 13 (elevação / planta) no projeto arquitetônico
e projeto padrão PDR GC-Tubos.
7
INSTALAÇÕES
7.1
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Todos os materiais descritos nas listas de materiais de instalações foram distribuídos nos
itens 7.1.1 a 7.1.4, relacionados no Modelo de Planilha Detalhada fornecida pelo TJMG.
NORMAS
Será executada de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo, fornecidos pelo
TJMG, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, legislações vigentes e padrões
específicos da concessionária.
7.2
INSTALAÇÕES DE SPDA
Todos os materiais descritos nas listas de instalações foram distribuídos no item 7.2.1,
relacionado no Modelo de Planilha Detalhada, fornecida pelo TJMG.
NORMAS
19
As instalações serão executadas, de acordo com o projeto e respectivo memorial descritivo,
fornecidos pelo TJMG, em conformidade com as normas técnicas da ABNT, legislações
vigentes e padrões específicos da concessionária.
8
PINTURA
PRELIMINARES
Previamente à pintura, as superfícies deverão ser limpas e lixadas. O número de demãos
deverá ser o necessário para o perfeito cobrimento da superfície (no mínimo duas demãos).
Referências: Coral, Suvinil, Sherwin Willians ou similar.
8.1
8.1.1
PINTURA DE ESQUADRIA METÁLICA
TINTA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSIVE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO
Aplicar fundo anti-corrosivo antes da aplicação do esmalte sintético.
Aplicar tinta esmalte sintético formulada com pigmentos anticorrosivos de alta resistência às
intempéries.
Executar em toda a escada de marinheiro, inclusive gaiola, na cor grafite claro.
8.2
8.2.1
PINTURA DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DA COBERTURA
TINTA ESMALTE SINTÉTICO INCLUSIVE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO
Aplicar tinta esmalte a base d’água formulada com pigmentos anticorrosivos de alta
resistência às intempéries, na cor verde.
Executar em toda a tubulação de água fria do novo barrilete, conforme indicação do projeto
hidráulico, em toda a cobertura do prédio.
9
LIMPEZA
9.1
LIMPEZA E ENTREGA DA COBERTURA
Todos os locais de execução dos serviços deverão ser mantidos constantemente limpos,
devendo para tanto ser feita a retirada de entulho e sujeiras periodicamente. Para a entrega
dos serviços, todos os revestimentos, pavimentações, calhas, etc, serão limpos e
cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados, utilizando-se os produtos
específicos para cada caso.
20
10
INSTALAÇÃO DE TOLDO
10.1 TOLDO CORTINA
Fornecer e instalar toldos no 2º, 3º e 4º pavimentos do prédio, conforme detalhe específico e
nos locais indicados no projeto arquitetônico. O toldo deverá seguir as seguintes
especificações técnicas:
•
Toldo Cortina;
•
Sistema em catraca de alumínio;
•
Revestimento em lona sintética, internamente treliçada em 100% poliéster,
duplamente revestida em PVC maleável, antichama, antimofo, cor cinza
(referências: Vulcan, Alpargatas ou equivalente);
•
Correntes e manivelas metálicos e parafusos para fixação;
•
Comprimento máximo dos painéis: 4,0 m;
•
Altura dos painéis: 3,0 m.
21
ANEXO – FOTOS
FOTO 1
FOTO 2
22
FOTO 3
FOTO 4
23
FOTO 5
EQUIPE TÉCNICA
GERENTE DE PROJETOS:
Ana Paula Veloso Valente
Engª Civil – CREA-MG 82.179/D
PROJETO ARQUITETÔNICO:
Otto Leonardo Vieira
Engenheiro Arquiteto - CREA-MG 49.349/D
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
Gustavo Celso da Fonseca
Engº Civil - CREA-MG 60.538/D
24