13. Forum Asbest 2004 - Erfahrungsaustausch der Sachkundigen
Zustand von alten Brandschutzklappen:
Ist das, aus brandschutztechnischen Gesichtspunkten, 1- oder 2-malige
Betätigen des asbesthaltigen Klappenblattes vertretbar?
Sven Bünger, Dipl.-Chem.
BZR – Institut, Bonn
Siebenmorgenweg 2 - 4
53229 Bonn
Tel.: 0228 – 46 95 89
Fax: 0228 – 47 14 97
www.bzr-institut.de
[email protected]
Inhalt
Brandschutzklappen
Einstufung von Brandschutzklappen, Grundlagen
Vergleich mit den heute
vorliegenden Gegebenheiten - Zustand von Brandschutzklappen als Beispiel
aus der Praxis
sachverständige Bewertung
als Einzelbeurteilung
Inhalt – Fragestellung
Besteht eine Gefährdung der Raumnutzer durch
geöffnete asbesthaltige Brandschutzklappen
oder
entsteht diese Gefährdung durch das Betätigen der
Brandschutzklappe?
Brandschutzklappen, Funktion und Aufgabe
Brandschutz Forderung aus den
Landesbauordnungen
regelmäßige Wartung
Wartung heißt auch
Funktionsüberprüfung !
Brandschutzklappen, Funktionsweise
Anschlagdichtung
Klappenblatt
Brandschutzklappen, Innenansicht
Klappenblatt
Anschlagdichtung
Brandschutzklappen, Asbestverwendung
Anfang der 80er Jahre wurde damit begonnen,
asbesthaltige Bauteile (Klappenblätter) von
Brandschutzklappen durch asbestfreie Materialien
zu ersetzen.
Ab diesem Zeitpunkt (1981/82) wurden keine
asbesthaltigen Klappenblätter mehr, sondern nur
noch asbesthaltige Klappendichtungen aus
Litaflex KG 25 in Brandschutzklappen verwendet.
Ab Herbst 1988, Umstellung der Produktion von
BSK mit Klappendichtungen aus Litaflex auf asbestfreie Dichtungen, dh. nach diesem Zeitpunkt
enthalten die Brandschutzklappen keine asbesthaltigen Bauteile mehr.
Bewertung von Brandschutzklappen gem. Asbestrichtlinie
Die zur Zeit geltende
Fassung der technischen
Baubestimmung Asbest
(Asbestrichtlinie) beschreibt,
dass an Brandschutzklappen eine Gefährdungsabschätzung mit Hilfe des
Formblattverfahrens nicht
durchführbar ist.
Bewertung von Brandschutzklappen gem. Asbestrichtlinie
Brandschutzklappen mit asbesthaltigen Bauteilen
sind nach der „Richtlinie für die Bewertung und
Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte
in Gebäuden“ der Dringlichkeitsstufe III zuzuordnen.
„Dringlichkeitsstufe III (< 70 Punkte): Neubewertung langfristig
erforderlich.
Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von
höchstens fünf Jahren erneut zu bewerten. Ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder II, so ist entsprechend den
Regelungen zu diesen Dringlichkeitsstufen zu verfahren.“
Bewertung von Brandschutzklappen, Grundlagen
Die Einstufung von Brandschutzklappen (Klappenblatt und
Dichtung) in Dringlichkeitsstufe III erfolgt aufgrund der
Ergebnisse entsprechender Untersuchungen.
Schumm/Beutler (1989) :
„Untersuchungen von Brandschutzklappen auf
Asbestfaseremissionen“
Bewertung von Brandschutzklappen, Grundlagen
Grundlagen
Ausbau von ca. 10 Jahre alten BSK
intakte Brandschutzklappen, leichte Beschädigungen an der
Litaflexdichtung nachgestellt
Faseremissionsmessungen im Kanal
Bewertung von Brandschutzklappen, Grundlagen
Ergebnisse
Messungen bei intaktem BSK-zustand
Bei diesem Zustand kann davon ausgegangen
werden, dass sowohl bei Betätigung der Klappe als
auch bei ständig geöffneter Klappe Asbestfasern
nur in unbedeutendem Umfang freigesetzt werden.
Bewertung von Brandschutzklappen, Grundlagen
Ergebnisse
Messungen bei Beschädigung der Litaflexdichtung
- bei ständig geöffneter BSK, keine Asbestfasern
nachweisbar
- bei Klappenbetätigung, erhöhte Asbestfaserkonzentrationen
Wird bei Wartungs- oder Prüfaufgaben eine max.
4-malige Betätigung der BSK durchgeführt, ist von
einer Überschreitung des vom BGA genannten
Orientierungswertes nicht auszugehen.
Bewertung von Brandschutzklappen, Grundlagen
Schlussfolgerung
Aus den Untersuchungsergebnissen wurde abgeleitet, dass
bei geöffneter Brandschutzklappe, also im Normalbetrieb,
keine Asbestfasern in nennenswertem Umfang freigesetzt
werden, auch wenn die Schaumstoffdichtung beschädigt ist.
Beim Betätigen der Brandschutzklappe können Asbestfasern
freigesetzt werden. Es treten dabei in der Regel jedoch
höchstens kurzzeitige Konzentrationswerte um 1000 F/m_
auf, wobei die Fasern hauptsächlich vom Klappenblatt freigesetzt
werden.
Sanierung langfristig erforderlich
Dringlichkeitsstufe 3
Bewertung von Brandschutzklappen gem. Asbestrichtlinie
Sind diese Bewertungsgrundlagen auf heutige
Verhältnisse übertragbar?
Bewertung von Brandschutzklappen gem. Asbestrichtlinie
„Dringlichkeitsstufe III (< 70 Punkte): Neubewertung langfristig
erforderlich.
Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von
höchstens fünf Jahren erneut zu bewerten. Ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder II, so ist entsprechend den
Regelungen zu diesen Dringlichkeitsstufen zu verfahren.“
Das bedeutet, dass die Neubewertung resp.
Gefährdungsabschätzung als Einzelbeurteilung
nach anderen Kriterien vorgenommen werden
muss.
Bewertung von Brandschutzklappen gem. Asbestrichtlinie
Für die Gefährdungsbeurteilung werden u.a. herangezogen:
das Alter der Brandschutzklappen
der bauliche Zustand der Brandschutzklappen
die Faserfreisetzungsrate beim Normalbetrieb resp.
bei der Funktionsüberprüfung an die Umgebungsluft
Brandschutzklappen – Verwaltungsgebäude
Verwaltungsgebäude
Baujahr 1974 -1976
insgesamt ca. 850 verbaute
asbesthaltige Brandschutzklappen
Alter der BSK ~ 30 Jahre
Brandschutzklappen – Messtechnische Überprüfung
ca. 160 Messungen als Status-quoMessung in Büroräumen bei laufender
Lüftung
Ergebnisse
Bei allen Messungen war die Asbestfaserkonzentration
unterhalb der Nachweisgrenze.
Es besteht keine Gefährdung durch eine geöffnete
asbesthaltige Brandschutzklappe.
Brandschutzklappen – Praktisches Beispiel
Zuluftkanal
Brandschutzklappen im
Luftkanal
Abluftkanal
Brandschutzklappen – Praktisches Beispiel
Zuluft
Zuluft
Brandschutzklappen – Praktisches Beispiel
Brandschutzklappen – Praktisches Beispiel
Zustand der asbesthaltigen
Anschlagdichtung
Brandschutzklappen – Praktisches Beispiel
Brandschutzklappen – Praktisches Beispiel
Detailausschnitt zum Schädigungsgrad
der Anschlagdichtung
Brandschutzklappen – Praktisches Beispiel
Anschlagklappendichtung
(Handelsbezeichnung LITAFLEX)
Brandschutzklappen – Praktisches Beispiel
Zustand des asbesthaltigen
Klappenblattes
Brandschutzklappen – Praktisches Beispiel
Brandschutzklappen – Praktisches Beispiel
Brandschutzklappen – Praktisches Beispiel
Klappenblatt
Brandschutzklappen – Messtechnische Überprüfung
Kontaktprobenahme zur Bestandsaufnahme
An 7 Kontaktproben aus
dem Umgebungsbereich
der Klappenblätter der
inneren Mantelhülle des
Luftkanals wurde festgestellt, dass eine nachhaltige Asbestfaserkontamination nicht
vorlag.
Brandschutzklappen – Messtechnische Überprüfung
Kontaktprobenahme zur Bestandsaufnahme
Brandschutzklappen – Messtechnische Überprüfung
Asbestfasermessung im Luftkanal zwischen
zwei Klappenblättern nach dem Betätigen der
Verschlusshebel
Brandschutzklappen – Messtechnische Überprüfung
Faserkonzentrationswert
~ 10 000 Asbest-F/m_
Asbestfasermessung im Luftkanal zwischen
zwei Klappenblättern nach dem Betätigen der
Verschlusshebel
Brandschutzklappen – Messtechnische Überprüfung
Asbestfasermessungen im Raum als Status-quo-Messung
gem. VDI 3492 beim einmaligen Betätigen der BSK
Faserkonzentrationswert im Raum ca. 1 m
vom Lüftungsaustritt entfernt
~ 690 Asbest-F/m_
Faserkonzentrationswert im Raum ca. 4 m
vom Lüftungsaustritt entfernt
~ 440 Asbest-F/m_
Brandschutzklappen – Schlussfolgerung
Die Grundlagen, die zur Einstufung in die Bewertungsgruppe III
der Asbestrichtlinie geführt haben, sind mit den hier vorgestellten
Gegebenheiten nicht mehr vergleichbar, z.B. weil
BSK, die erst 10 Jahre alt waren untersucht wurden,
Alter der Brandschutzklappen (~ 30 Jahre)
unbeschädigte Klappenblätter (ordnungsgemäßer
Zustand), leicht beschädigte Anschlagdichtungen
untersucht wurden
Beschädigungen, z.T. geplatzte Klappenblätter
und versprödete und z.T. erheblich beschädigte
Anschlagdichtungen
Brandschutzklappen – Schlussfolgerung
Die festgelegte Bewertungsgruppe gem. Asbestrichtlinie kann
nicht auf die Gegebenheiten der hier beispielhaft vorgestellten
Anlage übertragen werden.
Unter Zugrundelegung
des Alters der BSK,
der visuellen Inspektion und
der Messbefunde,
vertrete ich die Auffassung, dass mittelfristig eine Überschreitung
der Empfehlungswerte (deutlich unter 1000 F/m3) nicht auszuschließen ist.
Brandschutzklappen – Schlussfolgerung
Unter diesem Aspekt sollte nach einer angemessenen Planungsphase
der sukzessive Austausch der asbesthaltigen Brandschutzklappen
bewirkt werden.
Eine Bewertung von Brandschutzklappen muss als
sachverständige Einzelbeurteilung durchgeführt
werden.
Brandschutzklappen – Schlussfolgerung
Die brandschutztechnischen Belange (Feuerwiderstandsdauer,
Rauchübertragung) sind bei dieser Beurteilung unberücksichtigt
geblieben. So ist nicht auszuschließen, dass Maßnahmen auch
kurzfristig erforderlich werden können, weil z.B. die stark schadhafte Anschlagdichtung keinen genügenden Brandschutz gewährleistet.
Dies ist von einem Brandschutzsachverständigen zu klären.
Literatur
Schumm/Beutler: „Untersuchungen von
Brandschutzklappen auf Asbestfaseremissionen“ TÜ
Technische Überwachung, Heft 5/89, VDI Verlag
Schumm, Sanierung von asbesthaltigen Bauteilen,
Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz:
Gefährliche Arbeitsstoffe Nr. 26, Bremerhaven:
Wirtschaftsverlag NW 1987
DIBT-Mitteilung 3/1992, Sanierungsmöglichkeiten
für Brandschutzklappen
Richtlinie für die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Gebäuden (Asbestrichtlinie)
Literatur
VDI 3492, Messen anorganischer faserförmiger Partikeln,
Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren
VDI 3861, Bl. 2, Messen anorganischer faserförmiger
Partikeln im strömenden Reingas, Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren
Brandschutzklappen – Grundlagen der Bewertung
Als Maßstab für eine Beurteilung von kritischen
Asbestfasern in der Innenraumluft dienen die
Außenluftwerte auf Grundlage der im Jahre 82 vom
Institut
für
WasserBoden
–
Lufthygiene
herausgegebenen Empfehlungen von deutlich unter
1000 F/m3.
Nach der Arbeitsstättenverordnung ist zur „Lüftung“
erläutert, dass eine gesundheitlich zuträgliche Atemluft in
Arbeitsräumen dann vorhanden ist, wenn die Luftqualität im
wesentlichen der Außenluftqualität entspricht.
Bewertung von Brandschutzklappen gem. Asbestrichtlinie
Intakte asbesthaltige Brandschutzklappen werden
in Dringlichkeitsstufe III zugeordnet.
Diese Zuordnung bedeutet, dass unbeschädigte
Brandschutzklappen keine konkrete Gefahr im Sinne der
Landesbauordnungen darstellen und somit vom Eigentümer
des Gebäudes bauaufsichtlich keine Sanierung gefordert
wird.